 | Energy1 18.12.2025 18:21
|
| Karel 124 napsal(a): Upřesnit prosím --- Délka cyklu je vypočtena ? Závisí na počtu pólů a permeabilitě materiálu? Je někde dostupný příklad výpočtu ?
Obrázek s popisem by napověděl víc než jen slovní popis. 🙏
Díky |
Dá se to velmi snadno spočítat. Máš čtyřpólový generátor tzn. že musíš vytvořit rotující mag. vlnu o rychlosti 1500ot/min, 25ot/sek na 50hz výstupní frekvence. Budeš li uvažovat o doporučeném 16ti pólovém rotoru, tak potřebuješ zjistit rychlost spínacích časů budících pólů. Začneš počítat 1/25=0,04 dále 40ms rozpočítáš mezi 16 pólů tj. 0,04/16= 0,0025 a protože se pohybují skupiny pólů po dvou, nebo po třech, pak spínací čas jednoho pólu bude 5-7,5ms, po této době dojde k přepólování. Při dvojnásobné rychlosti mag. vlny tj. 3000ot/min a frekvenci 100hz, budou časy poloviční |
|